内容摘要:
......
工程验收是检验评定工程质量的重要环节,在施工过程中应根据施工进度,适时对隐蔽工程、阶段工程和竣工工程进行检查验收。工程验收的要求、方法和步骤有别于一般产品的质量检验。
工程竣工验收是对建筑安装企业生产技术活动成果的一次综合检查验收。一般工程正式验收前,应由施工单位进行自检预验收,检查工程质量及有关技术资料,发现问题及时处理,充分做好交工验收准备工作,然后提出竣工验收报告,则建设单位、设计单位、施工单位、当地质检部门及有关工程技术人员共同进行检查验收。检查内容一般包括:
a、检查竣工工程是否符合设计要求。
b、检查验收规范所规定的检查项目是否符合质量要求。
c、检查验收规范规定应提交的技术资料是否齐全。应提交的技术资料一般包括:设计变更部分的实际施工图,变更设计的证明文件,制造厂提供的产品说明书、试验记录、合格证及安装图纸等,安装技术记录、调整试验记录以及规范规定的其他技术文件。
d、依据质量检验评定标准,进行质量等级评定。
e、质量合格,办理验收签证手续。

室内配线与照明安装
室内配线的一般要求
室内配线,应符合电气装置安装的基本要求:安全、可靠、经济、方便、美观。施工中除考虑以上几条基本要求外,应使整个线路布置合理、整齐、安装牢固。在整个施工过程中,还应严格按照其技术要求,进行合理的施工。

室内配线一般要求如下
A、所用导线的额定电压应大于线路的工作电压。导线的绝缘应符合线路的安装方式和敷设环境条件。导线截面应能满足供电质量和机械强度的要求,导线允许最小截面见下表所列数值。
敷设方式及用途        线芯最小截面(mm2)
一、敷设在室内绝缘支持件上的裸导线        铜芯软线        铜线        铝线
二、敷设在绝缘支持件上的绝缘导线,其支持点间距为:
(1)1m及以下      室内               
室外
(2)2m及以下      室内
室外
(3)6m及以下
(4)12m及以下                2.5        4
                1.0

三、穿管敷设的绝缘导线        1.0        1.0        2.5
四、槽板内敷设的绝缘导线                1.0        1.5
五、塑料护套线敷设                1.0        1.5
B、导线敷设时,应尺量避免接头。因为常常由于导线接头质量不好而造成事故。若须接头时,应采用压接或焊接。
C、导线在连接和分支处,不应受机械力的作用,导线与电器端子的连接要牢靠压实。
D、穿在管内的导线,在任何情况下都不能有接头,必须接头时,应把接头放在接线盒、开关盒或灯头盒内。
E、各种明配线应垂直和水平敷设,要求横平竖直,导线水平高度距地不应小于2.5m;垂直敷设不应低于1.8m,否则应加管槽保护,以防机械损伤。
F、导线穿墙时应装过墙管保护,过墙管两端伸出墙面不小于10mm,也不能过长。
G、当导线沿墙壁或天花板敷设时,导线与建筑物之间的最小距离:瓷夹板配线不应小于5mm,瓷瓶配线不应小于10mm。在通过伸缩缝的地方,导线敷设应稍有松驰。对于线管配线则应设补偿盒,以适应建筑物的伸缩。
H、为确保用电安全,室内电气管线与其它管道应保持一定距离。

室内配线施工程序
A、根据施工图纸,确定电器安装位置,导线敷设途径及导线穿过墙壁 和楼板的位置。
B、在土建抹灰前,将配线所有的固定点打好孔洞,埋设好支持构件,最好配合土建搞好预埋预留工作。
C、装设绝缘支持物、线夹、支架或保护管。
D、敷设导线。
E、安装灯具及电器设备。
F、测试导线绝缘,连接导线。
G、校验、自检、试通电。
14.4.4、布线位置的确定
A、施工时应本着所配线路安全、整洁、美观、适用并与建筑物结构平行的原则,依据图纸,首先确定灯具、开关、插座和配电箱等设备的安装位置,然后确定导线的敷设途径、导线穿过墙壁 和楼板的位置。用铅笔或粉笔标出记号,用粉线弹出线路的中心线,然后按规定的间距均匀确定瓷夹或瓷瓶的固定点。
B、塑料护套线敷设
布线时用力要均匀,不应损伤护套和芯线的绝缘层,其弯曲半径不应小于导线外径的3倍,弯曲角度不小于90°。当导线通过墙壁和楼板时应加保护管,保护管可用钢管、瓷管或塑料管。当导线水平敷设距在面低于2.5m或垂直敷设距地面低于1.8m时应加管保护。塑料护套线在分支接头和中间接头处,应装置接线盒,接头应采用焊接或压接。塑料护套线亦可以穿管敷设,有关技术要求和线管配线相同。
C、线管配线
a、线管选择
管子规格的选择应根据管内所穿导线的根数和截面决定,一般规定管内导线的总截面面积不应超过管子内径截面积的40%。
b、线管加工
除锈涂漆
对于非镀锌钢管,为防止生锈,在配管前应对管子进行除锈、刷防腐漆。管子内壁除锈,可用圆形钢丝刷,两头各绑一根铁丝,穿过管子,来回拉动钢丝刷,把和内铁锈清除干净。管子外壁除锈,可用钢丝刷打磨,也可用电动除锈机。除锈后,将管子的内外表面涂以防腐漆。钢管外壁刷漆要求与敷设方式有关:(1)埋入砼内的钢管应刷红丹漆等防腐漆;(2)埋入垫层和土层内的钢管应刷两道沥青或使用镀锌钢管;(3)埋入砖墙内的钢管应刷红丹漆等防腐漆;(4)明敷钢管应刷一道防腐漆,一道面漆;(5)埋入有腐蚀性土层中的钢管,应按设计规定进行防腐处理。电线管一般因为已刷防腐漆,故只需在管子焊接处和连接处以及漆脱落处补刷同样色漆。
切割套丝
在配管时,应根据实际需要长度对管子进行切割,管子的切割应使用钢锯、管子切割刀或电动切管机,严禁用气割。
管子和管子连接,管子和接线盒、配电箱的连接,都需要在管子端部进行套丝,焊接钢管套丝,可用管子绞板(俗称代丝)或电动套丝机。电线管和硬塑料管套丝,可用圆丝板。
大套丝时,先将管子在管子压力上固定压紧,然后再套丝。如利用电动套丝机,可提高工效。套完丝后,应随即清扫管口,将管口端面和内壁的毛刺用锉刀锉光,使管口保持光滑,以免割破导线绝缘。
弯曲
钢管的弯曲一般都用弯管器进行。先将管子需要弯曲部位的前段放在弯管器内,焊缝放在弯曲方向背面或侧面,以防管子弯扁,然后用脚踩住管子,手扳弯管器进行弯曲,并逐点移动弯管器,便可得到所需要的弯度,弯曲半径应符合下列要求:
明配时一般不小于管外径的6倍;只有一个弯时,可不小于管外径的4倍,整排钢管在转弯处,宜弯成同心圆的弯儿。
暗配时,不应小于管外径的6倍,敷设于地下或砼楼板内时,不应小于管外径的10倍。
为了线穿插线方便,水平敷设的电线管路超过下列长度时,或弯曲过多时,中间应增设接线盒或拉线盒,否则应选择大一级的管径。
管子长度每超过45米,无弯曲时;
管子长度每超过30米,有1个弯时;
管子长度每超过20米,有2个弯时;
管子长度每超过12米,有3个弯时。
当管子长度每超过50mm时,可用弯管机或热煨法。
硬塑料管的弯曲,应采用热煨法。

......