云大全

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

易购3娱乐百分90人的购彩平台闪赢足球论坛菠菜公社美女主播,想要的都有
千款手游送满级vip最新棋牌,全新上线香港246挂牌网QQ-抖音-快手粉丝点赞代刷网

[经商建工] 3M中国公司工厂扩建项目施工组织设计范本方案大全免费下载

[复制链接]
见素 发表于 2013-10-20 12:07:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
所有文档分类
按类别: 运营管理 行业资料 工程建设 方案计划 
按格式: doc dwg 
按大小: 6.8 MB
3M中国公司工厂扩建项目施工组织设计范本方案大全免费下载

压缩包内文档清单,共11个:
  • 12.50米高支模施工方案.doc
  • 3M卸料平台安全施工方案.doc
  • 3M新桥工厂施工组织设计.doc
  • 3M静压桩施工方案.doc
  • 施工总平面图.dwg
  • 桩基施工流程图.dwg
  • 模板工程施工方案.doc
  • 脚手架搭设及拆除方案.doc
  • 钢结构施工组织设计.doc
  • 高压线防护施工方案.doc
  • 高压线防护架搭设图.dwg


其中施工组织设计文档的目录:

目    录
第一章        总体施工大纲        1
1.1对工期的说明        1
1.2对工程质量的说明        2
1.3对安全管理、文明施工的说明        2
1.4管理协调方式        2
1.5编制依据        3
第二章        工程概况及施工部署        5
2.1工程概况        5
2.2施工总体部署        5
第三章        综合技术方案        11
3.1大型施工机械        11
3.2桩基工程        11
3.3基础土方工程        11
3.4钢筋砼工程        12
3.5砌筑工程        12
3.6钢结构工程        12
3.7装饰工程        12
3.8脚手架工程        13
3.9安装工程        13
3.10总体安排        13
第四章        施工方案及技术措施        15
一、土建工程        15
4.1测量方案        15
4.2桩基工程        16
4.3基础挖填土方        19
4.4模板工程        21
4.5钢筋工程        24
4.6混凝土工程        26
4.7砌筑工程        30
4.8脚手架工程        33
4.9门窗安装工程        34
4.10抹灰工程        36
4.11涂料粉刷工程        38
4.12外墙面砖工程        38
4.13屋面工程        40
4.14楼地面工程        42
4.15钢结构工程        43
二、安装工程        51
4.16.动力、照明安装调试方案:        51
4.17. 给排水工程安装试压冲洗方案:        72
4.18通风空调管道制作安装方案        76
4.19 通风空调系统调试方案        81
4.20工艺管道安装试压吹扫方案:        84
第五章        施工组织计划        89
5.1施工技术、管理力量配备及主要职责        89
5.2项目组织结构图        90
5.3本工程技术管理人员职能表        91
第六章        质量保证体系及管理措施        93
6.1质量保证体系        93
6.2工程项目质量管理目标        93
6.3质量体系程序流程        93
6.4质量技术措施        94
6.5质量检验及验收计划        97
6.6质量管理网络图        100
第七章        安全、文明施工保证措施        102
7.1施工安全保证措施        102
7.2现场环境卫生保证措施        104
7.3防止扬尘措施        105
7.4项目安全管理网络        105
7.5安全监控管理程序图        107
7.6安全紧急事故处理流程        108
第八章        节约成本措施        109
第九章        工程进度计划及保证措施        111
9.1施工总进度计划表        111
9.2保证工期实现的主要技术管理措施        111
第十章   企业技术装备        115
第十一章     合同管理措施        117
11.1制定合同管理制度        117
11.2公司领导在合格管理中起关键作用。        118
11.3认真做好合同签订时的管理,为履行合同打好基础。        118
11.4认真履行合同,加强履约管理        118
第十二章           工程竣工资料的制备和提交        121
12.1工程技术资料管理制度        121
第十三章           施工平面布置图        122



目   录
一        工程概况        3
二        模板支撑设计        3
三        梁模板与支撑架计算        3
1        上部框架梁模板基本参数        4
2        梁模板荷载标准值计算        4
3        梁底模板木楞计算        5
4        梁模板侧模计算        5
5        穿梁螺栓计算        6
6        梁模板支撑脚手架的计算        7
四        6.5m高楼板模板钢管扣件支架计算        7
1        模板面板计算        8
2        模板支撑方木的计算        9
3        板底支撑钢管计算        10
4        扣件抗滑移的计算        11
5        模板支架荷载标准值(立杆轴力)        12
6        立杆的稳定性计算        12
五        柱模板及支撑体系计算        13
1        柱模板计算基本参数        13
2        柱模板荷载标准值计算        14
3        柱模板面板的计算        15
4        竖楞木方的计算        16
5        B方向柱箍的计算        17
6        B方向对拉螺栓的计算        18
7        H方向柱箍的计算        19
8        H方向对拉螺栓的计算        20
六        楼梯模板        20
七        模板安装质量要求        21
1        模板制作        21
2        墙模板安装        21
3        柱模板安装        21
4        梁、板模安装        21
5        楼梯模板安装要求        23
6        后浇带模板及支撑架安装要求        23
7        模板支设的质量要求        23
8        板模支设的质量控制措施        24
9        模板拆除        24
10        成品保护        25
11        安全技术要求        25
12        文明施工要求        26
内容摘要:

......
模板支撑设计
设计原则:本方案针对12.50米高度现浇梁、板模板体系设计。
框架梁、板模板及其支撑体系:模板采用优质木层板,层板厚19mm,背楞采用50×100松木方,龙骨采用Φ48×3.5mm厚钢管,龙骨支撑于地坪混凝土垫层敷设的50×200的木板上。
梁、墙拉接体系:采用Φ12mm圆钢作为对拉螺杆。
梁模板背楞使用的50×100松木方,梁下杆纵向间距为1000,横向间距为800,梁模下横向立放50×100方木间距为300,侧模采用斜撑加围楞的施工方法:沿梁高间隔300平放木方加固侧模,用间距500的短立杆联斜撑顶紧方木,并加设Φ12对拉螺杆,间距为1000,斜撑与内架连为整体,斜撑沿梁纵向500布置,梁跨度大于或等于4米时应按3‰起拱,厚度为160的混凝土板底模采用水平横杆上立放50×100方木,间距为400上面满钉胶合板,板下立杆间距为1000×1000,梁板模板支撑立杆必须抄平加垫,使立杆受力均匀。另外梁高大于或等于700的梁应先安装一侧模板,待梁钢筋绑扎完后再封钉另一侧模板。
本工程梁板混凝土采用泵送混凝土,输送砼时在泵管经过的地方,梁下架体要加固,泵体不能直接放置在模板上,必须设置马凳。另外内架纵横离地300高必须设置扫地杆。
梁模板与支撑架计算
上部框架梁模板基本参数
梁底钢管立杆间距为1000mm;
板底钢管立杆间距为1000mm;
水平拉杆竖向距离为1.5m;
板底木方间距400mm;
梁底木方间距为300mm;
混凝土入模温度为T=20℃;
混凝土的重力密度为r=24KN/m3;
混凝土的浇筑速度V=0.6m/h;
外加剂影响修正系数 β1=1.2;
坍落度影响修正系数 β2=1.0;
模板的重力密度为4KN/m3;
本工程以最大截面400×900mm的梁为例进行计算。(其他截面尺寸的梁计算类同)。梁模板采用胶合板(1830×915×19mm),侧模采用50×100方木夹边,立档间距为500mm,侧模板应加设斜支撑。

梁底模板木楞计算
荷载计算:
    底模自重:    4×0.019×0.4×1.2=0.036KN/m
    混凝土自重:  24×0.4×0.9×1.2=10.8KN/m
    钢筋自重:     1.5×0.4×0.9×1.2=0.648 KN/m
    施工人员及设备自重:2.5×0.4×1.00×1.4=1.4 KN/m
    振捣混凝土荷载:2×0.4×1.00×1.4=1.12 KN/m
    ∑q1                          =14.004 KN/m
    乘以折减系数0.9则q=q1×0.9=14.004×0.9=12.604 KN/m
框架梁底模抗弯验算:
    底模下楞木间距为300mm,跨度为800mm,按五等跨连续计算;
    由施工常用结构手册计算中查得:
    楞木的抗弯强度[fm]=13N/mm2;抗压强度[fc]=12 N/mm2;抗剪强度[fv]=1.5 N/mm2;
    五等跨连续梁的弯距系数Km=-0.119,剪力系数为Kv=-0.606;
    则:
    M=KmqL2=-0.119×12.604×0.32=-0.135 KN.m
    W=bh2=×400×192=24067mm3
    δ=M/W=0.135×106/24067=5.609N/mm2<[fm]=13N/mm2
    满足要求
框架梁底模抗剪力验算:
    V=KvqL=-0.606×12.604×0.3=2.291KN
    剪应力τ===0.452 N/mm2<[fv]=1.5N/mm2
    满足要求
梁模板侧模计算
荷载计算:
    侧压力F=0.22γt0β1β2V(1/2)
    其中:砼重力密度γ=24 KN/m2,砼入模温度T=20℃
     t0 =200/(20+15)=5.71
    外加剂影响修整系数 β1=1.2
    坍落度影响修整系数 β2=1.0  
    砼浇筑速度         V=0.6m/h
    则F=0.22×24×5.71×1.2×1.0×0.6(1/2)=28.02KN/m2
    分项系数取1.4
    则F=F1×分项系数=28.02×1.4=39.23 KN/m2
    振捣砼时产生的荷载:4.0 KN/m2
    分项系数取1.4 则4×1.4=5.6 KN/m2
    荷载组合:39.23+5.6=44.83 KN/m2
    根据横档间距为300mm,则线荷载为:
    44.83×0.30=13.45 KN/m
    乘以折减系数则q=13.45×0.9=12.11 KN/m
抗弯强度计算
    按五等跨计算,侧模厚19mm,立档间距500
    则弯矩M=KmqL2=-0.119×12.11×5002=-360273N·M
    W=bh2/6=500×192/6=30083mm3
    δ=M/W=360273/30083=11.98N/mm2≤[δ]=13N/mm2
    满足要求



抗剪强度计算
    V=KvQL=-0.606×12.11×500=-3669N
    剪应力:τ=3V/2A=3×3669/2×500×19=0.579 N/mm2
    <[fv]=1.5N/mm2
    满足要求.
立杆稳定性验算:
    根据λ=μL0/I  两端铰支时μ取1,I=1.58,A=489mm2, 强度许用应力[σ]=210N/mm2,纵横水平拉杆竖向间距1.5m,支撑的计算长度L0=1.5m,长细比:
    λ=μL0/I =150/1.58=95
    由λ=114查表得压杆折减系数φ=0.588
    由压杆稳定条件σ=P/A≤φ. [σ]得:
    P ≤A.φ. [σ]
    则: A.φ. [σ]=489×0.588×210
    =60382N=60.382KN>P=6.384×1.00×1.00=6.384KN
    满足稳定性要求.
钢管扣件验算:
    荷载计算: 作用在立柱扣件上的荷载
    P=9.243×0.80×1.00=7.394KN
    单个扣件抗滑力设计值为8.5KN>7.394KN
    满足要求
楼板模板钢管扣件支架计算
   模板支架的计算参照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)。楼板模板满堂支架以最大层高H=12.5米为例计算,立杆的纵距 b=1.00米,立杆的横距 l=1.00米,水平拉杆竖向距离 h=1.50米, 混凝土板厚取最大160mm,采用的钢管类型为48×3.5标准钢管。



楼板支撑架立面简图

楼板支撑架荷载计算单元
荷重计算:
    模板及配件自重:  0.2KN/m2×1.2=0.24KN/ m2
    新浇混凝土自重:  3.84 KN/ m2×1.2=4.608 KN/m2
    钢筋自重:       0.15 KN/ m2×1.2=0.18 KN/ m2
    施工荷载:        2.5 KN/ m2×1.4=3.50 KN/ m2
    振捣混凝土产生的荷载: 2KN/ m2 ×1.4=2.80 KN/ m2
    F1                                =11.328 KN/m2
    乘以折减系数0.9则F=F1×0.9=10.195KN/m2
楼板底模验算(按五等跨连续计算)
    q=FL=10.195×0.915=9.329KN/m
    Mmax=-0.105qL2=-0.105×9.329×0.42=-0.157KN.m
    W=bh2=×915×192=55053mm2
    σ===2.851N/mm2<[fm]=13N/mm2 (可)
木楞验算(按两等跨连续梁验算)
    q=8.362×0.4=3.345KN/m
    Mmax= -0.125qL2=-0.125×3.345×1.002=0.418KN.m
    W=bh2=×50×1002=83333 mm3
    σ===5.016N/ mm2<[fm]=13N/mm2 (可)
钢管支撑的稳定性验算:
    根据λ=μL0/I  两端铰支时μ取1,I=1.58,A=489mm2, 强度许用应力[σ]=210N/mm2,纵横水平拉杆竖向间距1.5m,支撑的计算长度L0=1.5m,长细比:
    λ=μL0/I =150/1.58=95
    由λ=114查表得压杆折减系数φ=0.588
    由压杆稳定条件σ=P/A≤φ. [σ]得:
    P ≤A.φ. [σ]
    则: A.φ. [σ]=489×0.588×210
    =60382N=60.382KN>P=(0.24+4.608+0.18+1×1.4+2.8) ×0.9×1.00×1.00=8.305KN
    满足稳定性要求.
钢管扣件验算:
    作用在立柱扣件上的荷载
    P=(0.24+4.608+0.18+1×1.4+2.8) ×0.9×1.00×1.00=8.305KN
    单个扣件抗滑力设计值为8.5KN>8.305KN


......


3M中国公司工厂扩建项目设计、施工、组织完整方案 11个文件

3M中国公司工厂扩建项目设计、施工、组织完整方案 11个文件

3M中国公司工厂扩建项目设计、施工、组织完整方案 11个文件

3M中国公司工厂扩建项目设计、施工、组织完整方案 11个文件


下载地址:
http://yunpan.cn/QbzChVNwXxzt4
http://pan.baidu.com/s/1899ki


您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册